- 简答题设避雷针高度h=30m,I=100kA,R=10Ω,雷电流上升梯度dI/dt=32KA/μs,L=1.5μH,求雷击避雷针后顶端的直击雷过电压为多少伏?
- 将已知数据代入上式得:U=(100×10+1.5×10×30×32)KV=2440Kv,就是说,雷击避雷针以后,其顶端的直击雷过电压为2440kV。