试题详情
简答题 某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边1OOm),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)公称压力1.6MPa、NJJ<管(DN20+DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 安装公司进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,江水热源泵机组复用江水冷却,需敷设DN700冷却水管至江边,DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工,空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。 按施工进度计划,安装公司及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验,空调工程按施工程序实施,空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按要求完工。 问题: 1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节? 2.A、B专业公司进场后,应向安装公司项目部提供哪些资料? 3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容? 4.通风空调系统调试主要考核指标有哪些? 5.空调供回水管主要需与哪些设备连接?DNl00以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?
  • 1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要环节是:到货检验;损害缺陷缺少的处理;监造监理;施工安装服务;试运行服务等。

    2.A、B专业公司进场后,应向安装公司提交分包工程的施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工交验报告等文件资料。

    3.编制的新技术方案有:非开挖顶管施工技术方案,空调水管需化学清洗及镀膜施工方案。施工方法的主要内容有:施工程序及顺序,施工工艺,操作方法,要领,质量控制措施,安全技术措施。

    4.通风空调系统调试主要考核指标有:室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。

    5.空调供回水管主要需连接的设备是:双工况冷水机组、江水源热泵机组、板式热交换机、泵、蓄冰槽。DNl00以上空调水管与设备连接方式:直径较大的管道采用法兰连接。