试题详情
- 简答题 某工业安装项目通过招标,建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整,土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的,而建设单位采购的设备是设备的改型产品,基础尺寸与原设计图发生变化。对此,建设单位决定设计变更,按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天,将影响安装单位的后续工程,因此安装公司增加施卫力量和装备赶工,于合同要求日期完工,并向建设单位以据提出赶工索赔。 问题: 1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担? 2.说明设计变更的管理程序和规定。 3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求? 4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。 5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?
-
1.本案例中的设计变更属于业主变更,是因业主的原因产生的设计变更,对工程建设进度、人工时耗的影响应由业主(即建设单位)承担。
2.设计变更的管理程序和规定如下:
由设计变更者填写设计变更通知单,通知单中应包括:变更内容,变更原因,变更对费用、进度的影响,有关专业会签意见等;设计变更由设计经理审核,报项目经理批准后进行,重大设计变更(修改)应按具体情况和基本建设管理办法,由主管经理审定,报业主或原设计审批的上级部门批准确认,在施工现场,可由设计单位的现场代表进行设计变更(修改)或签批施工核定单;设计变更(修改)一般应由原设计人员完成,当由其他人员完成时,除应具有相应的执业资质外,还要有原设计人员书面授权;设计变更(修改)文件,亦应按原设计校审规定执行。
3.土建单位按图施工,没有过错。
土建单位应向建设单位提出工期索赔及人工费、材料费、机械台班费和利润的索赔。
4.安装单位在因设备基础与设备不符及在设备重新交付安装这段时间所产生的窝工费、机械停滞费、管理费等应向建设单位索赔,并向建设单位进行工期索赔10天。
但赶工索赔不合理,其理由是建设单位并未提出赶工要求,安装公司赶工也未征得建设单位批准,是因自身后续任务紧而需赶工的,故这部分费用建设单位可不予支付。
5.这是一道关于设备基础验收的技术题,根据地脚螺栓孔验收规定,地脚螺栓孔主要验收孔的中心线位置、孔的深度和垂直度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类,划分
- 根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,
- 需求的变动是多种因素共同作用的结果,下列
- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.5
- 工业炉窑砌筑阶段的技术管理工作,除按照施
- 某台H系列起重滑轮组的规格表示为H100
- 机电工程在施工过程中由于非设计原因的设计
- 从事特种设备的施工单位应具备的条件包括(
- 简述旋转电机分类。
- 某机电设备安装公司经邀请招标投标,
- 下列试验内容中,不属于高压真空开关试验的
- 某安装公司承包一演艺中心的空调工程
- 某火灾报警及联动控制系统工程,该工程的
- 变压器的干燥方法有哪些?
- 某安装公司中标了东北铸造厂一个以保
- 影响龙门刨床床身导轨工作台直线运动精度的
- 施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当
- 某机电工程项目经招标由具备机电安装
- 某石化工程建设公司,以总承包模式承
- 保冷结构的维护层是( )。