简答题发电机无功负荷调整试验及甩负荷试验条件及方法?
  • 试验条件:发电机并网运行,有功功率分别为0%PN,100%PN下,调整发电机无功负荷到额定值(可加做一次50%无功)。调节器给定值固定。机组解列后灭磁开关不跳,维持空载运行。
    试验方法:通过手动跳出口断路器,机组甩负荷解列。记录甩负荷前、后发电机的有关数据。并录制甩负荷时发电机电压、励磁电压和励磁电流波形。观测励磁调节器在发电机甩无功时的调节特性。