试题详情
- 简答题配电线路的事故处理应如何进行?
 
- 
	(1)接到配电线路发生故障的通知后,应立即联系调度,分析情况,组织故障检查,较长的线路应分段分组进行。配电线路分支较多,范围较大,故障检查时要尽量依靠群众收集情报;尽量利用优选法、重点先查比较重要或负荷较多的线路;先查干线,后查分支,从送电端到受电端,查完一段没有问题后,断开分支及线路后部,试送一段。
(2)线路发生接地,可利用柱上油断路器分段试送来判明故障地段,然后再对故障段的设备逐一进行检查。当发现导线断线接地时,需要专人看管,防止行人进入断线落地点8m以内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看