试题详情
简答题一、二期空压机自动保护功能有哪些?
  • 断水保护:当冷却水压力低于0.03MPa,断水报警指示灯亮延时60g,断开主线路停机。
    低润滑油压保护:当润滑油压力低于0.1MPa,报警指示灯亮延时30g,断开主线路停机。
    气压过高保护:当气压超过0.83MPa,气压过高指示灯亮,延时报警停机。
    减荷阀:
    A.当储气罐压力升高,超过0.81~0.83MPa时,电磁阀开启,高压气体推动减荷阀关闭,主机进入空转。
    B.当储气罐压力降低至0.6MPa,电磁阀关闭,切断通向减荷阀的高压气流,在弹簧力的作用下,开启减荷阀,空气进入压缩机带负荷运转。