试题详情
简答题简述失压引起进线柜开关跳闸处理程序。
  • (1)检查进线柜电压表及来电指示灯,如发现无电压,开关失压保护动作,开关跳闸及确认在分闸状态。
    (2)按照高低压停送电的操作程序及安全操作规程进行,主供同备供供电的转换倒闸送电操作。
    (3)重新投入送电后,检查三相电压、电流、开关储能等是否正常。
    (4)当市电停止后,发电机会在10秒内自动投入供电。
    (5)当市电恢复后,发电机会继续运行5分钟,待机身冷却后自动停止,此时,值班人员应检查发电机是否恢复待机状态及检查发电机是否正常。
    (6)事故处理完毕后,及时联系供电部门了解情况,并将处理经过详细记录好,向工程经理/主管汇报。