简答题线缆施工的主要工作项目和注意事项。
  • (1)由信号电源屏引到机柜的220V电源线,作为设备的工作电源,要求容量在5A以上。进入机柜前,应经过设于组合架的5A保险以便于今后维护。
    (2)在6502联锁车站,由运转室控制台引到主机柜的表示电源线JZ、JF,作为采样电源。进入机柜前,应经过设于组合架的2A保险以便于今后维护。
    (3)引到机柜后门侧面的防雷地线,用于系统设备避雷。
    (4)引到机柜的保护地线,用于保证人身安全。
    (5)在微机联锁车站,由联锁维修机引到机柜的三芯带屏蔽双绞线,作为采集信息交换线。在机柜一端用25孔插头接218卡的P1(经光隔),在联锁维护机一端用9孔插头接微机联锁维修机COM3端口;按RS232-C串口方式连接。
    (6)由机柜到运转室的超5类UTP网线,作为通信机与站机交换信息的通道线。两端按568B标准做RJ45网络头,分别插在HUB及站机网卡相应位置上。
    (7)由机柜(路由器)到2M光通道设备(铁通)的75Ω铜轴电缆,作为车站子系统连接到2M通信口的网络通道线。