试题详情
简答题DG31025型锅炉停炉后的消压工作有哪些要求和规定?
  • (1)引风机、送风机停运后,关闭锅炉所有的烟风挡板及看火孔门等,保持炉膛及烟道的严密封闭。
    (2)锅炉依靠自然冷却消压,检查各排汽门、放水门应严密关闭,注意监视、记录汽包壁温,汽包壁温差不应超过40℃。
    (3)锅炉灭火后,上水至汽包水位最高可见水位,在冷却消压的过程中应维持较高的汽包水位,水位低时及时补水。但在补水时应对水位严密监视,控制上水流量及上水时间,防止汽包满水溢入过热器中。
    (4)停炉后补水时,必须关闭省煤器再循环门;停止补水时,开启省煤器再循环门。
    (5)停炉灭火后,当空气预热器人口烟温降至120℃以下时,停止空气预热器运行。
    (6)锅炉汽包压力降至0.2MPa时,开空气门,开底部放水门,进行锅炉放水。需要带压放水时,在汽包压力降至0.5MPa后,可以进行带压放水。
    (7)停炉过程中,必须严格执行停炉降温降压规定。根据负荷下降情况,及时调整燃料量(包括煤和油)及风量,保证燃烧的稳定。如发生灭火,应紧急停炉处理。
    (8)停炉过程中,应加强对空气预热器运行情况的监视。若烟温不正常地升高,有尾部烟道再燃烧的现象时,应及时采取隔离、灭火等措施。
    (9)停炉灭火后,应严密关闭各油枪手动门,解列燃油系统,防止燃油漏人炉膛。通知邻炉的运行人员调整油压。
    (10)停炉过程中,严密监视汽包壁温,上、下任意两点间的温差均应小于40℃,否则应放慢降压速度。汽包壁温差最大不得超过极限值56℃。
    (11)停炉过程中,加强对各受热面管壁温的监视,防止超温。壁温偏高时,应采取调整措施。
    (12)停炉后采取的锅炉保养方法按化学要求进行,并由有关部门提出具体措施。若冬季停炉,还应做好防冻措施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题