试题详情
简答题启动氮气加热器E-2114应满足哪些逻辑条件?
  • 满足逻辑条件如下:
    (1)氮气的流量高出FA4L-2114-2的设定值达10秒钟;
    (2)加热器出口氮气温度低于TAH-2114-1的设定值;
    (3)加热器元件的温度低于TAH-2114-3A,B,C的设定值;
    (4)将位于控制室中的再生加热床选择开关(HS-2114-9)打到一个要再生的单元;
    (5)控制室中再生加热器手动开关(HS-2114-4)不在STOP的位置;
    (6)再生氮气总管的压力低于PAH-2114-8的设定值;
    (7)烃探测器测量到的烃的浓度低于AA2H-2114-6的设定值;
    (8)乙烯净化停车系统没有启动;
    (9)HS-2114-9不在OFF的位置;
    (10)再生床允许E-2114启动条件满足。