简答题叙述工业水泵联锁关系。
  • 1)当工业水母管压力≤0.45Mpa时,联锁启动1台泵运行。当工业水母管压力≥0.89Mpa时,联锁停止1台泵运行。当工业水电动门打开指令发出到规定时间未返回到位信号,且电流小于10A或母管总流量10吨每小时,延时5秒,系统判定该电动门未打开,停止工业水泵,并向出口电动门发出关闭指令。
    2)当工业蓄水池水位≥5.8m时发出高位报警;水位≤2.8m时发出低位报警;水位≤1.8m时,联锁停运一台水泵。