单项选择题某500kV线路同塔双回路悬垂型塔,导线4×LGJ-400/35,每根子导线截面425.24mm2,线径26.82mm,自重1.349kg/m,计算拉断力103900N,设计基本风速27m/s,覆冰厚度10mm,代表档距385m,水平档距415m,垂直档距450m,垂直档距系数Kv=0.75,绝缘子串长5.415m,无冰绝缘子串重4700N,覆冰绝缘子串重5300N,绝缘子串最大风基准风压554N(对应10m高基本风速,下同),覆冰绝缘子串基准风压137N,铁塔呼高33m,下-中横担层高10.45m,中-上横担层高10.6m,上横担与地线支架高1.5m,已知水平档距415m、大风时的导线弧垂为8.9m,取g=9.807,请计算:计算导线应力时使用的最大覆冰工况的综合比载N/m.mm2为()

A、0.04855;

B、0.05596;

C、0.03955;

D、0.05015