- 简答题变频器具有重合闸功能,但当进线处的接触器断开后,立即再接通时,却出现“欠压”显示,需等直流电路放电完毕后才能重新工作,是什么原因?
-
(1)瞬时停电后的重合闸,允许停电的时间只有数秒钟,手控接触器时,触点断开与再接通之间的间隔,很容易超过规定的时间,重合闸功能已经失效。
(2)重合闸功能是需要预置的,如事先未曾预置,则即使接触器触点的断开与接通之间的时间间隔的确很短,也不能重合闸。这是因为:如未曾预置的话,则一旦断电,其欠压保护功能将迅速结束控制系统的所有工作,并显示“欠压”信号;如果事先预置了的话,则断电时,欠压信号将只封锁逆变管的工作,控制系统的其他工作则并不中断,电源恢复时,可以继续工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看