- 简答题某供电回路计算电流为Ic=300A,采用导线允许载流In=320A,回路中最大的一台电动机额定电流为INm=100A,启动电流倍数I*为INm的5倍,若采用DW10低压断路器,请选择开关的额定电流,整定瞬时脱扣电流,校验与导线的配合。
-
解:选用DW-400开关,其额定电流为400A>300A
回路尖峰电流 Im=Ic+(I*-1)×INm=300+(5-1)×100=700(A)
瞬时脱扣电流I=KIm,取K=1.35,I=1.35×700=945(A)
检验导线的配合:按要求I/IN应小于4.5。
瞬时脱扣电流/导线允许载流=945/320=2.96<4.5,符合要求。
答:开关额定电流400A,瞬时脱扣电流945A,符合要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看