试题详情
简答题电压异常处理应如何处理?
  • 1)、当500kV系统电压低于调度电压曲线值时,应增加发电机的无功出力。如电压仍不能上升到允许值,应申请调度调整,适当降低发电机有功出力,以增加发电机的无功出力,但发电机的定子电流不得超过额定值的105%;密切监视厂用系统电压,防止厂用系统电压低造成辅机跳闸;当电压低与频率低同时发生时按频率低处理,不能降低发电机有功。
    2)、当500kV系统电压高于调度电压曲线时,应降低发电机的无功出力,使母线电压恢复至电压曲线允许范围,当发电机进相时,应满足进相运行相关规定;若经过调整仍超过规定值,应立即报告中调。
    3)、6kV及以下母线电压异常处理:要求变压器在最大负荷及最小负荷时其所带母线电压符合要求,当电压超限时首先应通过调整发电机无功进行调整,当无法调整时应汇报厂部进行电压分接头调整;当6kV母线由启备变供电时,当母线电压不满足要求时应立即调整其电压分接头使其电压满足要求。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题