试题详情
- 简答题单侧电源双绕组变压器各侧反映相间短路的后备保护各时限段动作于哪些断路器?
- 单侧电源双绕组降压变压器,相间短路后备保护宜装于各侧。非电源侧保护带两段或三段时限,用第一时限断开本侧母联或分段断路器,缩小故障影响范围;用第二时限断开本侧断路器;用第三时限断开变压器各侧断路器。电源侧保护带一段时限,断开变压器各侧断路器。