- 简答题变压器差动保护在外部短路暂态过程中产生不平衡电流(两侧二次电流 的幅值和相位已完全补偿)的主要原因是哪些(要求答出5种原因)?
-
在两侧二次电流的幅值和相位已完全补偿好的条件下,产生不平衡电流的主要原因是:
(1)如外部短路电流倍数太大或非周期分量太大,两侧TA饱和程度不一致;
(2)二次负载太大造成TA饱和程度不同;
(3)保护装置内部的小TA饱和特性不一致,使两侧差动回路不对称;
(4)TA设计选型不当,应用TP型于500KV,但中低压侧用5P或10P;
(5)各侧均用同类型TA,但TA的容量不足够大;
(6)各侧TA二次回路的时间常数相差太大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看