试题详情
简答题In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么?
  • In为额定放电电流,这是未损坏时电涌器可以通过20次(8/20微秒)的电流值。
    Imax为最大放电电流,电涌器只能通过1次(8/20微秒)的电流值。Imax大于In。
    Un为低压配电网络的额定工作电压。
    Us.max为低压配电网络的的最高运行电压。
    Up表示电涌器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它与In相对应。当Up施加于电涌器时,电涌器动作使很大的涌流In迅速通过之后又恢复正常,从而起到保护作用。
    Uc为最大持续运行电压,能加在电涌器两端不会引起电涌器特性变化和击活保护元件的最大电压。
    Uchoe为电气设备的冲击耐受电压。根据IEC60364-4规定,3相电网电压为230V/440V电气设备的冲击耐受电压分为4类:1.5-2.5-4-6KV.