- 简答题功率因数控制器的电压过低和过电压报警的原因及控制器采取的措施有何区别?
- 电压过低是工作电压低于85%Un,过电压是指电压大于460Vac。在电压过低时控制器采取的措施为:切除电容回路,直至电压恢复,即将全部已投入电容回路从电网中切除。在过电压时控制器采取的措施为:暂时切除补偿,即停止步投切。