试题详情
- 简答题Vigi compact NS一体化断路器的漏电保护有什么特点?
-
这种断路器为4P3T型即4极断路器,中性N线无保护但可以分断,接地故障(漏电)保护模块为4极。断路器本体、保护脱扣单元和漏电模块做成一体,其灵敏度分5档(0.03-0.3-1-3-10A.时间延时分4档(0-60-150-310ms)可以调整。如果灵敏度被设置为30毫安,则脱扣器瞬时脱扣动作。
其产品订货号末尾第6位是“C”,其价格较同规格的三模块拼装型便宜许多。 关注下方微信公众号,在线模考后查看