- 简答题如何实现断路器MT的通讯?如何接线?
-
用户可根据需求选择本体通讯模块和抽架通讯模块,它们分别反映了MT本体和抽架上的电气参数及状态量。因此,固定式MT只能选择本体通讯模块,抽屉式MT可同时选择两种通讯模块或只选择本体通讯模块。所有通讯模块必须提供直流24V工作电源。
只有本体通讯模块的接线:
(1)从直流24V电源侧引出2根电源线,分别接到每台MT二次端子排上的E1(+)、E2(-);
(2)对于4线通讯方式,从MT二次端子排上的E3A.、E4B.、E5(A’)、E6(B’)引出
4芯屏蔽双绞线,分别接至另一台MT断路器二次端子排上的E3A.、E4B.、E5(A’)、E6(B’),依次连接,构成4线通讯总线
(3)对于2线方式,只要在每台MT二次端子排上短接E3和E5、E4和E6,然后引出2芯屏蔽双绞线,依次连接,构成2线通讯总线。
本体通讯模块+抽架通讯模块的接线:
(1)从外部直流24V电源侧引出2芯导线,接到一个抽架通讯模块上部的一对“+”“-”端子,再从其旁边的一对“+”“-”引出2芯导线,接到另一个抽架通讯模块上部的“+”“-”端子,依次连接所有抽架通讯模块。
(2)用两芯导线连接MT二次端子排上的E1(+)和E2(—)至抽架通讯模块下部的“+”“-”端子;
(3)用4芯屏蔽双绞线连接MT二次端子排上的E3A.、E4B.、E5(A’)、E6(B’)至抽架通讯模块breaker侧的对应端子;
(4)用导线连接MT二次端子排上的911、914、811、812、311、314至抽架通讯模块上的CT、CD、CE接点;
(注:OF、SDE、CH、PF、XF、MX与本体通讯模块的连接,已在断路器内部完成,这里的OF、SDE、CH、PF是和本体通讯模块配套供应的专用附件,并不占用MT断路器标准配置的同类接点数量。)
(5)用4芯屏蔽双绞线连接抽架通讯模块上的B’、B、A’、A(network侧)至另一个抽架通讯模块上的B’、B、A’、A(network侧),同时接好屏蔽线,依次连接所有抽架通讯模块,构成4线通讯总线。
(6)对于2线通讯方式,只要在每个抽架通讯模块上network侧,短接A和A’、B和B’,然后引出2芯屏蔽双绞线,依次与其它抽架通讯模块相连接; 关注下方微信公众号,在线模考后查看