- 简答题为什么系统中有PM表和电容控制器时,有时两个表上功率因数的读数不一样?
- PM表上读出的功率因数p.F.=P/S,电容控制器上读出的数据是cosΦ,是电流和电压夹角的余弦函数。当系统中没有谐波时,两个值是相等的;当系统中有谐波时两个值是不相等的。正因为如此,要求电容控制器的电流、电压输入必须严格按照要求接,如果是220V电压输入,电流、电压必须取自同一相;如果是380V输入,取A相电流,B、C相电压信号。否则就不能正常工作。