- 简答题解耦器L40A有什么作用?如何使用?
-
解耦器是SPD级间配合的手段。它可以是电阻器,也可以是电感器,用于电源SPD级间配合的通常都是电感器,因为电感上的有功损耗很小。
由于电感的阻塞作用,在雷电流侵入时它可以使处于线路始端的第一级SPD上的电压高于后面的SPD,使第一级尽早动作,泄放大部分雷电波能量,减轻第二级负担,从而保证级间配合。
目前供应的解耦器额定工作电流不大(最大不过60A左右),只能适用于不大的电源容量,如通信站电源,对大型建筑物就可能不够了。要认真校验负载额定电流。如果负载额定电流<60A,可以直接选用解耦器。如果>60A就不能使用解耦器,需要人为的拉大级间距离,甚至另选SPD产品
如果是4P的线路,就需要选择4个L40A串联在回路中 关注下方微信公众号,在线模考后查看