试题详情
- 简答题电力参数测量仪PM500的四个插槽中是否可以任意选择插任何模块,有何要求?
- PM500背板共有四个插槽用于插装可选模块(RS485,IO22,IO11,AO20),从表背面看从左向右数,其中第四个模块只能插装AO20模块(模拟量输出),其它三个可任意插装另三种模块。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- NS的ATS系统最小电源转换时间为多少?
- VarlogicR6/R12控制器的测量
- C32H-DC直流断路器若正负极接反会出
- P400安装板可以水平放置吗?
- 我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面
- NS带电操(自动复位)的SDE接点81和
- 什么是电容器组合安装板?它有什么优点?
- Atm重合控制件起什么作用?
- 塑壳断路器有无500mA的漏电?
- C65断路器可否同时配置MX、MN和Vi
- 关于RS232通讯和RS485通讯的简要
- Easy9系列的光敏开关IC50是否需要
- 电涌保护器的功能是什么?哪些情况下要使用
- 双电源自动转换系统中CB级和PC级分别是
- M断路器使用STR58U与PC机通讯并完
- VigiC65ELE/3P是否可以用于交
- 电力参数测量仪PM500的四个插槽中是否
- ATS系统中控制器BA和UA有什么区别?
- 电容器初期使用时,会有一些噪音,是否是正
- ATNSNS双电源切换开关可以配附件吗?