试题详情
- 简答题ATS系统中控制器BA和UA有什么区别?其底座ACP如何连接电源线?
-
BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级电路的功能。
BA:AC220V时,从N、R主回路断路器上口的相线、N线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,从N、R主回路断路器上口的A相、B相(或C相)分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子。
UA:AC220V时,将UA的A选择开关拨至“0”位,从N、R主回路断路器上口的相线、零线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,将UA的A选择开关拨至“1”位,此时UA有断相保护功能,从N主回路断路器上口的A相、B相、C相、引至ACP底座上N小开关的1、3、5端子,从R主回路断路器上口的A相、B(或C相)引至ACP底座上R小开关的1、5端子。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- C65/C120断路器自动重合控制附件A
- VarlogicR6、R12、RC12功
- NC100H的125A断路器可否配Vig
- 双电源转换系统是否有缺相转换功能?
- 应该如何进行功率因数补偿?选型的一般步骤
- 4P的M断路器是否可以同时配置中性线保护
- OPUS产品中单极与三极产品的区别?
- Multi9的浪涌限制器有几种?
- 开关粘合、不能开或关,为什么?
- 过电压分为几种类型?是否都可以采用电涌保
- 我们断路器的通讯和现在通用的局域网通讯方
- STR43ME中的tr是什么意思?
- NS断路器的MA脱扣单元有什么保护功能?
- R12、RC12控制器编程模式中,每步补
- NS100~250裸电缆联结器,何时使用
- 施耐德电气Easy系列包括哪些产品?
- C65系列断路器与漏电附件的组装满足GB
- 带通讯功能的MT断路器有什么注意事项?
- 为什么有的带TMD脱扣器的NS开关故障后
- 如何快速选择电涌保护器?