- 简答题NC100H的125A断路器可否配VigiNC100的漏电模块?VigiNC100中的300S1000S的“S”表示什么意思?
-
NC100H的125A断路器不可以配VigiNC100的漏电模块,当电流大于100A时会将漏电模块烧毁,此时可将断路器更换为NS160断路器。
“S”表示带有时间延时,和下级瞬时动作的30mA/300mA漏电模块配合使用时,二者的动作具有选择性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看