试题详情
- 简答题NS断路器的接地漏电保护有哪几种方式?
-
电子脱扣保护单元STR53UE(用于NS400-630)、具有接地保护(T)可选功能,其特点是剩余电流的脱扣值整定较大(最小为0.2In),用于保护设备不能保护人身。
VigiCompactNS100-630的VigiME、MH、MB的接地电流整定值较小,为30mA至30A,可以用于保护人身和设备。