- 简答题内部总线上面可以联接的装置数量如何确定?内部总线的长度如何确定?
-
联接到内部总线上的装置最大数量是通过“通讯点数”计算的,联接到一条内部总线上的所有装置的点数和不能超过100点,如果超过100点,可以增加一条总线和一台DC150数据集中器。DC150、SC150、PM150、MT/OF/SD/SDE等各种装置所占用的点数参见产品目录《电气设备管理系统Digipact梅兰日兰》(SCDOC215-LV)Page22。
使用不同截面的双绞线作为内部总线时,其限定的最大长度为:0.75mm2200m、1.5mm2400m、2.5mm2700m。