- 简答题MA500目前不能定货,能否用STR43ME完全替代?
- 不完全能。MA500只有短路保护,而STR43ME除了拥有短路保护外,还有过载和缺相保护,这样的话,如果把它应用到单相电机上,MA500没有问题,而STR43ME无法使用。但在三相电机的保护中,STR43ME具有更大的优势,MA500只能与NS630H配合,而STR43ME可以与全系列的NS630配合使用。