- 简答题事故发生后,值班人员应做好哪些工作?
-
1.事故发生后值班人员应迅速进行事故处理,无关人员自觉撤离控制室及事故现场。
2.优先考虑运行中主变强油风冷电源及通信电源和稳压直流电压。
3.迅速查明事故原因,对事故发生时的现象如表计、声响,继保和自动装置的动作情况,开关动作,停电范围等必须迅速正确的了解清楚,尤其是对设备及人身安全有威胁者应首先处理事后汇报。
4.值班人员应把继保、自动装置及开关动作情况、停电范围及事故的主要象征应迅速正确地向调度汇报,然后对故障设备进行全面检查并作必要的补充汇报,在不影响处理的前提下尽快向工段(区)汇报。
5.在处理过程中应全部进行录音对一切操作以口头命令发布,但必须严格执行发令,复诵和汇报制度。
6.对于设备的异常和危险情况和设备能否坚持运行,应否停电处理等应及时汇报调度员,并对提出的要求负责,同时应汇报工段(区)。