试题详情
- 简答题调度规程规定,当开关出现非全相运行时,应采取何种措施?
-
根据开关在运行中出现不同的非全相运行情况,分别采取如下措施:
(1)开关单相跳闸,造成两相运行,厂站值班员应立即手动合闸一次,合闸不成应尽快拉开其余两相开关。
(2)运行中开关两相断开,应立即将开关拉开。
(3)线路非全相运行开关采取以上措施仍无法拉开或合入时,应立即拉开对侧开关,然后就地拉开开关。
(4)发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,同时手动解列发电机;若手动未能将非全相运行的发电机解列,必须采取旁代或串代发电机开关的方法将发电机解列,解列前不允许拉开发电机的励磁开关。
(5)母联开关非全相运行,应立即调整降低母联开关电流,然后进行处理,必要时将一条母线停电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看