试题详情
简答题隔离开关的作用和用途是什么?其开断电流有何要求?
  • 隔离开关是电网中数量较多的电气设备,由于没有专门的灭弧装置,因此不能用于大负荷电流和短路电流,若用隔离开关直接拉合负荷电流,将发生相见弧光短路,严重时造成设备损坏或人身伤亡事故,但在电流很小和容量很低的情况下,可视为例外。
    (1)隔离开关的作用是:
    1)隔离电源:即与断路器配套使用,在检修设备时,造成明显的断开点,使检修设备(尤其是断路器)和电网隔离,从而保护检修人员的安全。
    2)倒换供电方式(即倒闸操作):当断路器检修时,为使线路不对用户停电,将线路由正常母线供电倒换为其它母线(或旁路)供电等。
    3)接通或切断小电流。
    (2)至于隔离开关究竟能开断多大的电流或多大容量的负荷,不但与隔离开关的型号有关,而且因为操作人员的水平而异。一般隔离开关开断电路的用途主要是进行以下操作:
    1)拉、合无故障运行的220kV及以下空载母线和直接接在母线上如避雷器(在无雷电活动时)、电压互感器设备的电容电流;经验证许可拉、合500kV空载母线和拉、合3/2接线的母线环流;
    2)与开关并联的旁路隔离开关,当开关合好时,可以拉、合闭路开关的旁路电流;
    3)在电网无接地故障时拉开、合上变压器中性点的接地刀闸或消弧线圈;
    4)拉合励磁电流不超过2A的无故障空载变压器电抗器和电容器,如1000kVA及以下的35kV空载变压器或容量为3200kVA及以下的110kV空载变压器。
    5)拉、合电容电流不超过5A的空载线路和母线,如长度在10km以内的35kV空载线路和长度在5km以内的10kV空载线路,但当电压在20kV及以上时应使用三联隔离开关。
    6)用屋外三联隔离开关,可以拉、合电压在10kV以下的环路均衡电流。
    7)与断路器并列的隔离开关,当断路器在合闸位置时,可以拉合旁路电流,但在拉合过程中,必须采取防止断路器断开的措施。
    8)经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程时,可用隔离开关进行500kV小电流电路合旁路电流的操作。