试题详情
- 简答题母线差动保护的形式有几种?它们各有什么特点?
-
母线差动保护的形式有:母线完全电流差动保护、母线不完全电流差动保护、固定连接的母线差动保护、电流相位比较式母线差动保护和比率制动式母线差动保护。
(1)母线完全电流差动保护是将母线上所有连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性和变比均应相同,若变比不同时可采用补偿变流器进行补偿。以满足。
(2)母线不完全电流差动保护是在当母线所连接的元件较多,且每一元件的功率相差较大时,为了减少投资,只需将连接于母线上的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器,不接入差动回路,以在母线和无电源元件上发生故障时动作。一般不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。目前,6~10KV母线上常用不完全差动保护。
(3)固定连接的母线差动保护用于当发电厂和变电站的母线为双母线且采用将元件固定连接至不同母线而断路器在合闸运行方式时的母线包括配置。该保护有能区别哪一组母线故障的选择元件和反映区内、外故障的启动元件。
(4)电流相位比较式母线差动保护是为了从原理上克服双母线固定连接的母线差动保护运行方式不灵活的缺点,不受引出线连接方式的影响,具有较高的选择性和可靠性。该保护在电网中获得了广泛应用。
(5)比率制动式母线差动保护为具有制动特性且差动回路有低值强制电阻的母线完全差动电流保护,这种母线保护的动作速度很快,仅半个周波,所有又称半周波母线差动保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看