试题详情
- 简答题在带电的电流互感器二次回路上工作或清扫时应采取什么措施?
-
(1)严禁将二次回路开路,以确保人身和设备的安全。
(2)对电流互感器二次绕组进行短路时,必须使用短路片或短路线,短路要绝对可靠,短接线的截面应不小于二次回路的导线截面,严禁用导线或熔丝缠绕。短路时要先接好短路片,后拆开相应的电流端子;拆短路片时,顺序相反。
(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
(4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开,否则当发生电流互感器绝缘击穿时,一次侧高压将对人体造成伤害。
(5)工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。
(6)运行人员在清扫二次线时,应穿长袖工作服,带线手套,使用干燥的清洁工具,并将手表等金属物品摘下,工作时必须小心谨慎,以免损坏元件或造成二次回路短路,更不得将回路的永久接地点断开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看