试题详情
- 简答题电网黑启动的基本原则是什么?
-
(1)选择电网黑启动电站。一般水电机组用作启动电源最为方便,但火电机组也应但能作为启动电源,其问题是要具有热态再启动的能力,而热态再启动能力的关键在于把握好某些允许的时间间隔,如带汽包炉的热力机组不能安全再启动的最长时间间隔(如果需要由其他电厂提供厂用电源时,较为精确地掌握允许的时间间隔就更为重要);或带超临界直流炉的热力机组再启动的最短时间间隔。根据黑启动电站情况将电网分割为多个子系统。如利用水利发电机组尤其是抽水蓄能机组启停迅速方便,耗费能量小,负荷增长速度快的特点,按水电站的地理位置将电网分成多个子系统,制定相应的负荷恢复计划及开关操作序列,并制定相应的子系统调度指挥系统。
(2)制定详尽的操作顺序。在恢复系统的最初阶段,应当在恢复系统处理规程中详尽规定操作顺序,使现场值班人员可以独立地对场内设备进行操作,而不要求必须通过调度中心进行协调,以减轻调度中心的压力,同时也减少事故处理过程中可能发生的因通道或信息系统失灵带来的困难,以加速系统的恢复。并要确保电话的畅通,使上级调度的指令及时下达和执行。
(3)对电网在事故后的节点进行扫描,检测各节点状态,以保证各子系统间不存在电和磁的联系。
(4)各子系统各自调整机组及相应设备的参数设定和保护配置。
(5)各子系统同时启动子系统中具有自启动能力的机组,监视并及时调整各电网的参变量水平如电压、频率及保护装置参数整定等,将启动功率通过联络线送至其他机组,带动其他机组发电。
(6)将恢复后的各子系统在电网调度的统一指挥下按预先制定的开关操作序列并列运行,随后检查最高点压等级的电压偏差,完成整个网络的并列。
(7)恢复电网剩余负荷,最终完成电网的恢复。
当然在现代电网条件下,结合操作票实现调度自动化,从而实现SCADA系统、EMS系统及其AGC对黑启动过程的自动控制,将会使事故损失减少到最小。 关注下方微信公众号,在线模考后查看