试题详情
- 简答题高压和超高压紧凑型组合电器的特征及与AIS和GIS的区别是什么?
-
高压和超高压紧凑型组合电器系列产品的主要特征与AIs和GIS的区别是:
(1)以SF6断路器为主体,与其他隔离开关/接地开关、电流/电压互感器等电器元件组合在一起,形成一个完整的高压开关系统,具有断路器、隔离开关/接地开关、电流/电压互感器等多重功能,这是它与常规的仅有单一功能AIS的主要区别。
(2)只包括设备本体以及相应的二次控制、保护、测量装置,不包括每个进(出)线间隔的母线,而且通常为单项相设备,即高压和超高压组合电器的屋外配电装置仍采用常规敞开式母线,因此,它不能压缩配电装置的横向尺寸,只能压缩配电装置的纵向尺寸,设备间距离和常规敞开式配电装置相同,这是它与GIS的主要区别。 关注下方微信公众号,在线模考后查看