试题详情
简答题电网的频率为什么会波动?
  • 电网的频率是指交流电每秒钟变化的次数,在稳态条件下各发电机同步运行,整个电网的频率相等是一个全系统一致的运行参数。我国电网的频率额定值为50Hz(国外部分国家为60Hz),即交流电每秒变化50次。电网的频率是经常波动的,这是因为电力生产的同时性:即发电、输电、变电、配电、用电必须同时完成,不能储存的特点决定了电能的生产与消耗总是同时进行并时刻保持平衡。由于电网频率的高低与电网中运行的发电机的转速成正比,而又与原电动机输入功率(进汽量或进水量)的大小、以及发电机所带的有功负荷的多少有关。当电网的有功功率负荷变化而发电机原动机输入功率不能紧随其后调整时,由于用电负荷与发电负荷的失衡,就将造成发电机转速变化,结果导致电网频率波动。
    如在假设电网发电出力一定情况下,电网负荷增加,会造成系统有功功率不足,结果导致发电机转速下降,电网频率降低;相反当电网负荷减小,则会造成系统有功功率过剩,结果导致发电机转速上升,电网频率增高。此时若想使电网频率恢复为额定频率运行,则需要增加或减少发电机原动机的输入功率,即开大或关小原动机的汽门或水门。由于电网的负荷随时随刻都在变化,而发电机的发电出力却需要经过调整原动机的输入功率后才能随负荷的变化而变化,因此电网发电和用电的负荷平衡一旦被破坏,发电机的转速和电网的频率也就随之波动,虽然现代电网具有高度自动化的监控系统和调整灵敏的发电机自动调速系统,但也只是减小了频率的波动幅度和缩短了电网频率偏离额定值(因原动机的输入功率需要调整)的时间,因此严格来讲,客观上电网运行中的频率波动在所难免。
    目前工业发达国家的频率质量都很高,规定的允许偏差一般在±0.2Hz以内,世界一些国家供电频率的允许偏差范围如表1-3所示,但实际运行的偏差一般不超过±0.1Hz。如美国电网的实际频率偏差为±0.01Hz;法国为0.03Hz;日本在1980年已达0.01Hz。我国20实际70年代,由于缺电严重,频率曾一度偏低,影响各行各业的产品数量和质量,目前已完全好转,一般都在偏差允许范围内。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题