- 简答题超高压电网的变压器中性点直接接地原则是什么?
-
超高压电网的变压器中性点直接接地原则是尽量使电网零序网络中的零序阻抗保持不变。具体到各变电站.则应遵循以下原则:
(1)当变电站只有一台变压器时,除无电源的用户侧变压器经计算可不接地外,电网中变电站的变压器一般均接地,此时计算保护定值时,可只考虑变压器中性点直接接地的正常运行方式。当变压器停用时,若零序阻抗较大,则应做特殊运行方式处理。
(2)当变电站有两台变压器时,正常应选择一台变压器中性点直接接地,当该变压器停用时,将另一台变压器改为直接接地。如果由于某些特殊原因两台变压器都必须中性点直接接地时,当其中一台变压器停用时,保护定值计算应做特殊运行方式处理。
(3)双母线运行的变电站有三台或以上变压器时,正常应选择两台变压器中性点直接接地,并把它们分别接于不同的母线上。当其中一台变压器停用时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,保护定值计算应做特殊运行方式处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看