试题详情
- 简答题导致变压器谐振过电压的情况有哪些?
-
根据国际大电网会议对各种电网以及运行方式的研究分析,认为在下列情况下,容易发生的谐振过电压:
(1)近区故障。线路越长,但仅在距离变压器15km以内的线路发生故障,特别是与变压器相连的只有一回线,近处发生两相或三相故障时比较危险。故障时引起进行波的自然震荡频率fi与故障点到变压器的距离L(km)有关,如下式
式中C----进行波速度,300km/ms。
(2)从短路容量大的母线处向短线路-变压器组充电,如图5-5所示,产生进行波德初次谐波频率同上式。
(3)在断开带电抗期负载的变压器(例如不带负荷,仅其三次侧带低压电抗器)时,断路器发生重燃。如无电抗器负载,也会产生过电压,但其频率为几百千赫,且衰减很快,故不致产生变压器谐振过电压。
(4)切断变压器励磁涌流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看