- 简答题SF6设备防爆膜附近为什么不允许停留?
-
SF6设备的气压,国产设备一般大约在压力范围之间,这个压力属于正常工作气压。当电气设备内部发生故障后,有可能因产生2倍于工作压力的高压而使防爆膜破裂,使含有SO2、HF、SO2F2等毒腐成分的故障气体以很高的冲力喷出,此时,如果工作人员停留在防爆膜附近,无疑将收到侵害甚至危及生命。因此,巡视或进入SF6设备配电装置室时,即使发现了设备异常,也不要在防爆膜附近停留,应遵守《电网安全工作规定》和现场运行规程的规定,先向值长或有关人员报告,只有在进行必要的组织和安全防护准备后,才能查正原因采取针对措施。
禁止工作人员在发现异常时,擅自盲目测试检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看