试题详情
- 简答题对用于差动保护的电流互感器铁芯有何要求?
- 用于差动保护的电流互感器,一般要求其铁芯截面大、材料好,这是因为电网正常运行或差动保护范围外部短路时,差动保护两端的电流互感器,其电流数值和相位相同,理论上应没有电流流入继电器,但由于实际上这两套电流互感器的特征不可能完全相同,励磁电流就更不一样,因此二次电流不会相等,继电器中将流过不平衡电流。为此为减小不平衡电流就必须在电流互感器的铁芯材料和结构等方面采取措施,如选用损耗小的特种硅钢片制成铁芯,并加大铁芯截面;或在铁芯中留有空气隙,使一次侧通过较大的短路电流时铁芯不至于饱和。而D级电流互感器就具有以上性能,因此它是专门用于纵联差动保护的特殊电流互感器。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 小干扰稳定的()阻尼情况不会触发在线告警
- “大营销”体系建设的实施步骤要求()年各
- 什么是遥控操作和程序操作?有哪些要求?
- 罗戈夫斯基线圈在应用时应该注意哪些问题?
- 受端系统的发展受什么因素影响?如何解决?
- 为了保证应急机制有效运转和应急预案有效执
- 电流互感器二次侧不允许()。
- 电网合环的条件是什么?
- 电力市场中为什么电网必须提供运转业务?包
- 500kV设备的倒闸操作,要考虑线路充电
- 可以用于断路器智能化的在线监测有()
- 母线电压消失时,如发现母线有明显故障,则
- 变压器额定容量、额定电压、额定电流、空载
- 为更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联
- 采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性(
- 什么是发电源?其设点功率按什么原则计算?
- 《电网工程建设预算编制与计算标准》是编制
- 制定竞价规则一般应遵循哪些原则?
- 在220kV双母线运行方式下,当任一组母
- 变压器并列运行时功率()。