试题详情
- 简答题什么是发电源?其设点功率按什么原则计算?
- 发电源是AGC的一个控制对象,可以使一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包设点控制指令都是针对发电源的。电源设点功率都是根据AEC的大小按不同原则计算。AEC按其大小分为死区、正常分配区、允许控制区及紧急支援区,对不同的区域有不同的分配策略。在死区,只对功率偏离理想值大的发电源实现成对分配策略,计算新的设点,其余发电源不重新分配功率;在正常分配区,按照正常考虑经济性的参与因子将AEC分配到各发电源,计算其设点功率;在允许控制区,只限制能将AEC减小的发电源参与控制,计算其设点功率;在紧急支援区,按照发电源调整速率的快慢来分配AEC,计算其设点功率,既让调整速率快的发电源承担更多地调整功率。