- 简答题什么是轻型直流输电?可用于哪些场合?
-
顾名思义,轻型直流输电的核心依然是直流输电技术,但两者存在许多差异,主要表现如下:传统直流输电(HVDC)主要应用于大型电网,通常是远距离输电,一般采用架空线点对点传输形式,两端的换流站间需要通信通道,同时受端交流系统中必须配有相应的旋转电机—发电机或同步调相机。轻型直流输电的电力电子设备一般采用普通晶闸管(导通可控,关断不可控),仅包含2个部件;一个换流站和一对入地电缆。换流站采用电压源换流器(VSC.技术,其输出由VSC的控制系统调节,各不同的换流站间需要任何通讯其电力电子期间采用大功率的绝缘栅双极晶体管(IGBT),可任意开通或关断,因而其交流侧输出电压与电流可以实现精确控制。控制系统采用微机化的脉宽调制技术(PWM)控制,可根据交流系统的需要自动调节电压、频率、有功与无功。这些特点使得轻型直流输电可在整个交流系统的最适合点接入。一般轻型直流输电换流站设计功率是1-100MW,直流电压为10-100kV,如此规模的换流站占地约250m2,远小于传统HVDC换流站。
轻型直流输电的应用场合包括:
取代架空线,连接远方电网。取代就地电厂,轻型直流输电不但可由直流电缆将交流主电网中高效电厂(如坑口电厂或水电厂)的能源传出到这些“孤岛”负荷,而且彻底消除就地电厂的污染和噪声,环保效益巨大。新建轻型直流输电的投资几乎与传输距离成线性关系,传输距离较短时(一般小于60km),其经济效益更明显。可实现不同额定频率或相同额定频率的交流系统间的非同步运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看