试题详情
简答题并联电容器在运行中应注意些什么?
  • 对运行中的并联电容器,应随时监视运行电压、电流和周围的环境温度,并使之不得超过制造厂规定的范围,具体注意事项有:
    (1)电容器的额定电压应略高于电网的额定电压(一般高5%)。
    (2)投切并联电容器的断路器,应是无重燃的,并应考虑可承受电容器组合闸涌流。
    (3)电容器外壳要有良好的接地措施。
    (4)运行电压不得超过电容器额定电压的10%;三相电流不平衡不得超过电容器额定电流的5%;电容器电流不能超过额定电流的1.3倍,否则应停止使用电容器。
    (5)发现外壳膨胀、接头严重过热、严重漏油、电容器外壳示温蜡片融化脱落、套管闪络放电或有火花时,应立即将故障电容器退出运行。
    (6)电容器室内温度不得超过40℃,否则应采取降温措施;户外电容器组应使电容器小面朝向阳光照射时间长的方向。
    (7)电介质温度低于下限温度或温度由热到冷急剧变化时,电容器容易产生局部放电,使介质劣化,此时应注意避免进行投切操作。
    (8)保护装置自动跳闸后不许强送,应查明原因并加以消除,待确认无故障后方可投入运行。
    (9)在合闸投入运行前必须放电完毕,禁止电容器带电荷投入运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题