试题详情
- 简答题“四统一”设计的距离保护装置的主要技术性能是什么?
-
(1)装置采用三段式,以第一,第二段切换,第三段独立的六个方向元件组成作为基本方式。低三段元件也可选用负(或正)偏移的距离元件。
(2)整组保护用dianl式启动元件作启动控制,以防失压误动作。电流式启动元件可采用三相式负序电流或其增量,相电流差突变量,并辅以零序电流或其增量作启动量。启动元件的动作应尽可能快速,以保证同时三相短路时可靠启动,并考虑谐波影响问题。
(3)整组保护用一个启动执行元件和相应回路控制作为基本方式。
(4)启动元件动作后,应能实现对第一,第二段的振荡闭锁控制。
(5)当系统振荡时,应在启动元件尚未动作,而第三段距离元件或按正常负荷电流整定的辅助电流元件动作时,立即对第一,二段的跳闸回路实现闭锁,并应在振荡平息后才解除闭锁。
(6)在保护装置交流电压回路末端装设电压回路断线动作元件。当交流电压回路断线时,延时将保护装置跳闸回路自动闭锁,并发出信号。当任一距离元件因内部不正常或因过负荷而在正常运行情况下发生误动作时,也应延时启动该闭锁回路。闭锁回路只能由手动复归。
(7)第一、二段与第三段应有各自独立的出口跳闸继电器,通过跨线可以使该出口继电器并联工作。
(8)第一、二段启动出口继电器的回路设分段跨线,出口跳闸触点输出设停用连接片。
(9)当保护装置直流电源消失或振荡闭锁动作不复归时,发出信号。
(10)在第一段70%整定启动值处短路时的整组保护动作时间不大于0.03s。
(11)按被保护线路出口最小短路容量,规定对距离元件动作灵敏度的要求,建议此值定为250MKVA,应有适应5~10km短线路的品种。
(12)装置设有可控选用的下列重合闸后加速回路:①瞬时加速第二段或第三段;②恢复原有第一、二段;③第三段带可以躲振荡的短延时。
(13)有手动合闸及重合闸出口金属三相短路时可靠跳闸的措施,并留有相应的控制用端子。
(14)装置应能与收发信机配合,构成高频闭锁距离保护。此时,不能降低距离保护本身的原有性能,也不必改变其接线回路。
(15)规定整套装置的电流回路及电压回路功耗:①对于交流电流回路,在额定电流下包括零相在内每相不大于12VA;②对于交流电压回路,在额定电压下每相不大于30VA;③对于直流电压回路,正常运行时不大于40W,故障保护动作时不大于105W。 关注下方微信公众号,在线模考后查看