试题详情
- 简答题强(试)送电时,有哪些注意事项?
-
当进行开关跳闸后的强(试)送电时,硬注意以下事项。
(1)设备跳闸后,首先应考虑可能有永久性故障存在而影响系统稳定,凡有下列情况时,不得再强送电:
1)有严重的短路现象,如爆炸声、弧光等。
2)断路器严重缺油。
3)作业完后,充电时跳闸。
4)断路器连续跳闸两次后。
5)断路器自检修后已切除故障(N-2)次及以上时(N为断路器实际允许断开次数的规定值)。
(2)正确选择线路强送电端,一般应远离稳定薄弱的线路或厂、站母线,要考虑对电网稳定的影响等因素,必要时可改变接线方式后在强送电。
1)跳闸后可能产生非同期电源时,禁止无警告强送电。
1.线路跳闸或重合不成功的同时,并伴有系统振荡,此时不应强送电,需检查并消除振荡后再考虑是否送电。
2.强送断路器所在母线上必须有变压器中性点直接接地。
3.强(试)送电时,应将本断路器的重合闸装置停用,强送只准进行一次。
4.强送电时,应注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低输送电理后再进行强送电。
5.强送电时,应注意合闸设备的电流表和母线电压表,发现电流剧增,电压严重下降时,应立即切断,但不应将负荷电流和变压器的励磁涌流误认为故障电流。
6.强送电后应做到:
1)检查线路或发电机三相电流是否平衡,以免有断线情况发生。
2)无论情况如何,都应对已送电的断路器进行外部检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看