试题详情
- 简答题对并网发电机组一次调频功能参数的要求有哪些?
-
(1)发电机组一次调频技术指标。机组调速系统的速度变动率:火电机组速度变动率一般为4%—5%,水电机组速度变动率(永态转差率)一般为3%---4%.
(2)调速系统迟缓率。
1)机械、液压调节型:机组容量≤100MW,迟缓率不大于0.4%,机组容量100—200MW(包括200MW),迟缓率不大于0.2%,机组容量>200MW,迟缓率不大于0.1%;
2)电液调节型:机组容量≤100MW,迟缓率不大于0.15%,机组容量100—200MW(包括200MW),迟缓率不大于0.1%,机组容量>200MW,迟缓率不大于0.06%;
3)机组参与一次调频的死区。火电机组一次调频死区不大于机组一次调频死区根据机组额定转速确定,确定原则不大于0.068%(±0.034)。
4)机组参与一次调频的响应滞后时间。当电网频率变化达到一次调频动作值到机组负荷开始变化所需的时间为一次调频负荷响应滞后时间,应小于3S。
5)机组参与一次调频的稳定时间。机组参与一次调频过程中,在电网频率稳定后,机组负荷达到稳定所需的时间为一次调频稳定时间,应小于1min。机组投入机组协调调控制系
统或自动发电控制(AGC.运行时,应删除负荷指令变化的因素。
(6)机组参与一次调频的负荷变化幅度。机组参与一次调频的负荷变化幅度可加以限制,但限制幅度不应过小,一般:额定负荷200MW及以上的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的+10%,额定负荷220-350MW的火电机组,限制幅度不小机组额定负荷的+8%,额定负荷500MW及以上的火电机组,限制幅度不小于机组额定负荷的+6%,水电机组参与一次调频的负荷变化幅度不应加以限制。
各发电厂在对机组一次调频的负荷变化幅度加以限制时,应充分考虑机组及电网特点,确保机组及电网的安全、稳定。特殊炉型及机组情况者,由电厂提出修改申请,报调通中心核准。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器发生内部故障时的主保护是()。
- 地(市)公司运维检修部和地(市)检修分公
- 事故情况下试送母线时,尽可能用()电源,
- 为什么说电价是电力市场的核心内容?
- 继电保护装置出现异常时,当值运行人员应根
- ()为各省电网调控运行提供通信业务支撑。
- 国家电网公司的特高压直流示范工程是()。
- 管形母线宜采用氩弧焊接,焊接时对口应平直
- 如何测定保护装置的动作时间?
- 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二
- 重要发电厂及枢纽变电站的母线接线应遵循哪
- 只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班
- ()是变压器全电压充电时在其绕组中产生的
- 电压监测点是指作为监测电力系统()和考核
- 变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的(
- 对电网电能质量有危害的负荷有哪些?如何处
- 为什么要进行电网的互联,我国目前的电网格
- 500kV母线正常方式时,最高运行电压不
- 在电能资源不足的情况下,电网企业需要与政
- 什么是低频低压减载(解列)装置?何时采用