- 简答题如何测定保护装置的动作时间?
- 保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障量至保护动作向断路器发出跳闸脉冲的全部时间。如向断路器发出跳闸脉冲的出口继电器是几套保护共用的,试验时还应在出口继电器的触点处测定保护的动作时间。若试验时只是在每一套装置本身的出口继电器处测定,那么对瞬时动作的保护段,其动作时间应按总出口继电器动作所需的时间予以修正,对保护的延时段则可忽略不计。