- 简答题主电网的无功平衡和电压调整应遵循什么原则?
-
在主电网的综合无功平衡电压分析中,可按发电厂、有一定调节能力的变电站(如变压器低压侧配置有电容器或电抗器)、调节能力较差的变电站(仅在有载调压或下级网无功负荷可调整)三个档次来做好电网的总体无功平衡设想,确定各厂站在各种负荷水平下的无功调整策略,使电网电压再不同的负荷水平下都有一个大致的控制范围。
即根据各发电厂在电网中的位置和调整能力的大小,分别明确其相应的电压控制范围,按无功调整能力的大小明确各变电站的电压控制范围,使电网的电压控制要求按无功平衡要求落实到各厂站的电压控制上来,从而使电网电压运行质量不仅在正常的运行方式下得到保证,而且在某种特殊方式下也能化解不利的运行方式对电网运行电压的影响。具体来说就是在实际工作中,调度下达电压曲线时,以电厂调压为主,在网架适宜的电网按逆调压原则控制发电厂电压不超过±2kV、控制有一定调节能力和调节能力较差的变电站电压偏移分别不超过±3kV和±4kV,如此按调节能力的大小实行不同的电压偏移控制,必然减小电网各母线电压的不平衡和抑制过大的电压变化幅度,从而给下级电网的电压调整创造一良好的电压环境。
当然无功电压分析工作必须实事求是地做好电压统计工作,即能反映电网真实运行电压情况合格率统计为前提,但由于电压的测量以及依靠自动化系统完成的数据采集和报表统计等环节的影响,任何一处的错误都会造成电压数据的不真实,因此作为无功电压的管理人员就必须结合相邻点的电压情况综合分析,避免因客观因素造成的统计错误,同时必须严格避免为达到某一合格率数值而进行人为修改,从而造成无功电压分析工作的错误。 关注下方微信公众号,在线模考后查看