试题详情
- 简答题变压器为什么会产生谐振过电压?
-
由于变压器各段绕组的等值回路为电感、电容与电阻,这样的回路具有固定的自然谐振频率,从有关部门对7台多绕组与5台自耦降压变压器、9台升压变压器的测定数据可知,该频率范围很宽,约为数千赫兹至几百千赫兹,其中60%以上都小于100KHz,回路的Q值最高约为30,衰减系数为0.7~0.9,很小。此时,在受到某一特殊的激发后,如电网由于操作或故障引起过电压,且满足一下情况:
(1)电网来的过电压频率与变压器线段的自然谐振频率一致;
(2)过电压与额定电压的幅度相比,接近标幺值;
(3)衰减小,衰减时相邻电压的峰值系数;
(4)过电压持续时间合适时。就有可能在其局部绕组发生谐振过电压,并造成变压器故障。且20世纪60年代末以来,在电网运行中也曾发生。 关注下方微信公众号,在线模考后查看